merhaba fırat şirkette çok fazla server kuruyoruz bir bunda çıktı sorun ve çok uzadı saçma sapan şeyler denedim elektrikten olmaz diyoruz ama toprakalamda 2volt var diye sorun olabilir dedi ibm arada kaldım çok saçma bir sorun.
IBM sunucular o konuda çok hassas demem o yüzdendi, ben sana söyleyeyim IBM sunucular(en azından bir kısmı) için topraklama 2 volt çok fazla doğru söylemişler, bizde onu farklı topraklamayla 1.4 e falan çekmiştik yanlış hatırlamıyorsam, rakamları yanlış hatırlıyor olabilirim ama 2 nin kesinlikle altında olması gerektiğini hatırlıyorum. Bu arada gönderdiğin loglara falan bakmadım çünkü yazını okuduğumda direk yaşadığım tecrübem aklıma geldi. Sorun çok saçma ama her şeyi denemekte yarar var. Kolay gelsin.
Edit: Aynı topraklama ve aynı priz diyeyim ben sana HP sunucumuz çatır çatır senelerce çalıştı ama IBM naz yaptı : )
Abartmıyorum iki haftadır uğraşıyorum aksama doğru yenı kurulum bıttı sp2 lı setten kurdum ayrı hatta bağladım senın onerdıgın fixi yukledım sonra wındows updt. lerı yaptım opsiyonel olanlar hariç henüz sorun yok normalde upd. yaparken verıyordu yada hemen sonrasın da bakalım ne çıkacak bilgi vereceğim..
Merhabalar,
server da şu anlık sorunyok aptıklarım;
elektrik hattı değiştirildi
server guide 9.50 ile install edildi
sbs 2008 sp2 li set ile kuruldu
kurulumdan sonra fıratkutay'ın verdiği "0x0000001E" Stop error on a computer that is running an x64-based version of Windows Vista SP2 or of Windows Server 2008 SP2 bu fix yuklendı
windows upd. tam yapıldı.
hala sorun yok server da update express ile driver güncelleştirmesi yapılmadı İBM den telefon bekliyorum ona göre yapacağım.
yardımlarınız için teşekkürler tekrar sorun olur ise bildireceğim.